存在问题:层面卷材起鼓[ 2018-07-05]
预控措施或方法:1)防水层铺贴前,基层应干净、干燥;2)基层干燥有困难时,应采用排气措施。其主要做法:a.利用找坡、找平层设置的分格缝作为排汽道,作排汽道时,分格缝适当加宽为30mm,排汽管在分格缝交叉处及找坡最高点,排气口宜设在
存在问题:屋面水落口处渗漏[ 2016-07-28]
预控措施或方法:1)水落口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度;2)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实,安装牢固;3)
存在问题:屋面山墙、女儿墙泛水处渗漏。[ 2016-07-28]
预控措施或方法:砖砌女儿墙高度较低时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封闭严密,压顶上部抹灰放坡端部抹鹰嘴滴水。见下图做法。
存在问题:屋面变形缝(双墙变形缝、高低跨度变形缝)处漏水[ 2016-07-28]
预控措施或方法:1)屋面变形缝应按设计要求认真施工,同时满足变形及膨胀的要求;2)预制砼压顶板每块接缝处做好嵌填密封膏,抹灰时做好泛水找坡;3)采用镀锌钢板压顶时,接缝处应卷边搭接或焊接牢固。当变形缝与女儿墙相交处,金属板
存在问题:伸出屋面管道根部渗漏[ 2016-07-28]
预控措施或方法:1)伸出屋面管道周围的找平层应抹成圆锥台,管道与找平层间应留20×20mm凹槽,并用密封材料填塞密实;2)管根卷材附加层必须严格按工艺要施工,两层附加层,其中一层的一半剪成条状与基层粘贴,另一半卷上管根部(高度大